Кто-то пробовал расширять электроэнергию с 14 кв - посоветуй
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список всех форумов -> ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Шурик
Site Admin


Зарегистрирован: 14.11.2005
Сообщения: 9623
Откуда:: Гранд-Парк
Гризодубовой ул., д.4 корпус 1

СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2006 3:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

значит исключайте из проекта ту или иную технику. Это не помешает вам установить ее потом. Заложите кабели и все что надо в стены. автомат в щитке пока не ставьте, кабели не высовывайте. Заметьте каким либо способом точку или распредкоробку, откуда потом их можно будет вывести. И все. Может вам потом расхочется, и действительно, не будете пользоваться.
_________________
Мой блог
Чтоб добрым быть, я должен быть жесток . У. Шекспир. «Гамлет».
Смело берись за новое, неизвестное дело. Помни — Ноев ковчег был создан дилетантом. Профессионалы построили Титаник .
Вернуться к началу
Шурик нет на форуме Посмотреть профиль Дневник Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Daneel



Зарегистрирован: 17.03.2006
Сообщения: 132
Откуда:: 09 2 (Гризодубовой, д. 4, к. 3, п. 2)

СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2006 4:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я не уверен, что так можно делать. Мне кажеться, что в проекте согласуется количество автоматов. Все автоматы вне проекта будут незаконными.
Вернуться к началу
Daneel нет на форуме Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ARS



Зарегистрирован: 23.08.2005
Сообщения: 676
Откуда:: 01а

СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2006 4:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Daneel писал(а):
Все автоматы вне проекта будут незаконными.

Все верно, строго говоря даже лампочку большей мощности, чем в проекте повесить нельзя, другое дело - кого это волнует, договор с Вами энергосбыт подпишет, а в плане электро безопасности у вас стоит автомат на площадке, так, что волноваться в основном стоит о качестве электромонтажа
_________________
С уважением, сосед
Вернуться к началу
ARS нет на форуме Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daneel



Зарегистрирован: 17.03.2006
Сообщения: 132
Откуда:: 09 2 (Гризодубовой, д. 4, к. 3, п. 2)

СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 10:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если кого такой вопрос интересует - пишите в личку.
Вернуться к началу
Daneel нет на форуме Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему Часовой пояс: GMT + 4
На страницу Пред.  1, 2

Страница 2 из 2 Перейти на сайт Гранд Парка >>

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах